关于变比
pc990504@co163
2005年10月21日 15:03:19
来自于电站工程
只看楼主

变压器的变比指的是高低压侧空载额定线电压之比。那么DY11接线的变压器,变比怎么算呢?如果一次6300,二次400,那么该等于多少呢?6300/400=15。75,但是实际上变比是13.6395。两者相差0.866。搞不懂怎么来的。同样,YD11的接线,这样除了后要再除以0.866就等于实际变比。呵呵,够糗的。变比都不会算。

2005年10月26日 20:39:29
12楼

实测的变比肯定不是的,不信大家找找变压器的试验报告看看。
回复
yxwliul
2005年10月26日 21:07:20
13楼
怎么会这样呢?
回复
pc990504@co163
2005年10月26日 21:13:23
14楼
刚刚看了下书(火电工程调试技术手册电气卷1第二分卷426页),书上说:Yd11的变压器几个变比关系如下:K=UAB/Uab=(UA+UB)/Ua=2UA/Ua=2Kx=2Kxx/√3
Kxx就是以线电压为准的变压比也就是变压器铭牌上的变比。
K为实测变压比。
Kx为以相电压为准的变压比。
那么,Kxx就等于K乘上√3/2也就是0.866
加压端子ab,短路端子bc,测量端子AB和ab
回复