250KW上海施耐得全封闭空压机烧毁,本人当时不在现场据值班的说当时电机和压缩机周围都是火,现在关键是不知道这火是怎么着起来的.今天去控制室看了是电流一段跳闸,在一查电机已经烧毁.望各位高手帮忙找找原因.
250KW上海施耐得全封闭空压机烧毁,本人当时不在现场据值班的说当时电机和压缩机周围都是火,现在关键是不知道这火是怎么着起来的.今天去控制室看了是电流一段跳闸,在一查电机已经烧毁.望各位高手帮忙找找原因.
32楼
夏季 环境温度过高 绝缘老化 引起短路:)
回复
33楼
:)
回复
34楼
关注
回复
35楼
保护为什么不动作啊?
回复
36楼
应该是外围故障,先着火
回复
37楼
路过学习。
回复
38楼
难道没有保护装置吗?
回复
39楼
路过,看看先,继观望续
回复
40楼
各种原因太多了,短路、人为、长期不打扫卫生。
回复
41楼
要分析这样的故障,不到现场就在这里说完全是胡说八道,故障现象是多样的 只有实地勘察才能发言 光看外表图片是分析不出原因的 包括电机是怎么控制的都不清楚?是开关-接触器还是变频器?电机离变压器多远?离控制设备距离多远?控制设备设计参数?这些都不清楚所以无法分析。
回复