250KW上海施耐得全封闭空压机烧毁,本人当时不在现场据值班的说当时电机和压缩机周围都是火,现在关键是不知道这火是怎么着起来的.今天去控制室看了是电流一段跳闸,在一查电机已经烧毁.望各位高手帮忙找找原因.
250KW上海施耐得全封闭空压机烧毁,本人当时不在现场据值班的说当时电机和压缩机周围都是火,现在关键是不知道这火是怎么着起来的.今天去控制室看了是电流一段跳闸,在一查电机已经烧毁.望各位高手帮忙找找原因.
12楼
天气热的原因吧,加上过载
回复
13楼
可能电机及空压机外部先着火,温度过高造成绝缘损坏,电气一次部分短路造成一段保护跳闸
回复
14楼
环境恶劣
回复
15楼
环境这么差,什么地方用的啊?
回复
16楼
250kw用低压也可以吧
回复
17楼
会不会是压缩机润滑油先着火的?电机也没什么好烧的
回复
18楼
:'(
回复
19楼
期待高手解答!:)
回复
20楼
1可能电机及空压机外部先着火,温度过高造成绝缘损坏;2.电气一次部分短路造成一段保护跳闸
回复
21楼
科能是设备过热,造成油起火,燃烧线路短路,跳一段。
回复