10KV高压电机烧毁原因
lfm8ab
lfm8ab Lv.3
2010年07月15日 21:16:20
来自于工地图片
只看楼主

250KW上海施耐得全封闭空压机烧毁,本人当时不在现场据值班的说当时电机和压缩机周围都是火,现在关键是不知道这火是怎么着起来的.今天去控制室看了是电流一段跳闸,在一查电机已经烧毁.望各位高手帮忙找找原因.

250KW上海施耐得全封闭空压机烧毁,本人当时不在现场据值班的说当时电机和压缩机周围都是火,现在关键是不知道这火是怎么着起来的.今天去控制室看了是电流一段跳闸,在一查电机已经烧毁.望各位高手帮忙找找原因. 20100715.jpg 20100715(001).jpg 20100715(002).jpg 20100715(003).jpg 20100715(004).jpg

20100715.jpg


20100715(001).jpg


20100715(002).jpg


20100715(003).jpg


20100715(004).jpg

免费打赏
zhangweinan815
2010年07月20日 10:45:10
12楼
天气热的原因吧,加上过载
回复
zsjyyg
2010年07月20日 10:51:01
13楼
可能电机及空压机外部先着火,温度过高造成绝缘损坏,电气一次部分短路造成一段保护跳闸
回复
sunjianzhao0530
2010年07月20日 11:13:47
14楼
环境恶劣
回复
混在电气
2010年07月20日 11:16:45
15楼
环境这么差,什么地方用的啊?
回复
wxy5172
2010年07月20日 12:07:26
16楼
250kw用低压也可以吧
回复
smnyz
2010年07月20日 12:34:56
17楼
会不会是压缩机润滑油先着火的?电机也没什么好烧的
回复
yjbgn
2010年07月20日 15:36:10
18楼
:'(
回复
telpher
2010年07月20日 15:38:51
19楼
期待高手解答!:)
回复
xu2010shibo
2010年07月20日 16:08:18
20楼
1可能电机及空压机外部先着火,温度过高造成绝缘损坏;2.电气一次部分短路造成一段保护跳闸
回复
xiulin83
2010年07月20日 16:20:46
21楼
科能是设备过热,造成油起火,燃烧线路短路,跳一段。
回复