低压电房集中补偿后是否必要增加就地补偿
weidongok
weidongok Lv.2
2005年10月21日 13:46:32
只看楼主

现有变压器1000KVA,低压电房有自动补偿电容柜.电压为400V。电流1000A   现距100米远的地方有两个生产车间.一个为喷漆车间,一个为空气压缩机房.  喷漆车间有185平方专线供电,直接从低压电房出来到车间电柜.满负荷为430A,电压为375V。  空压机房为150平方专线供电,直接从低压电房出来到机房电柜,满负荷为300A,电压为380V。  设备有风机水泵150KW,紫外线光管三相均匀有50KW,有振流器荧光灯20KW。空气压机150kW。

现有变压器1000KVA,低压电房有自动补偿电容柜.电压为400V。电流1000A
   现距100米远的地方有两个生产车间.一个为喷漆车间,一个为空气压缩机房.
  喷漆车间有185平方专线供电,直接从低压电房出来到车间电柜.满负荷为430A,电压为375V。
  空压机房为150平方专线供电,直接从低压电房出来到机房电柜,满负荷为300A,电压为380V。
  设备有风机水泵150KW,紫外线光管三相均匀有50KW,有振流器荧光灯20KW。空气压机150kW。
所有风机、空气压缩机、水泵的负载率为85%长期运行。功率因数为0.80
  185平方架空线的安全载流量为486A。50度时的有效电阻1000米为0.1114欧。
  150平方架空线的安全载流量为407A。50度时的有效电阻1000米为0.1347欧。
以上情况是否有增加就地补偿的必要,如果增加补偿可以节药多少电,经济效益如何
controler
2005年10月21日 19:38:01
2楼
你先看一下你的实际情况。。集中补偿和就地补偿你任选一种。。如果两种补偿都上的话,那就会增大投资的粒度。。说白了也是一种浪费!!
集中补偿的工程造价相对来说比较的小一些,相反就地补偿就大一些。
但从补偿的效果来说,就地补偿的效果回好一些。。
你的根据你的实际情况,看你的负荷情况。
回复
wysh
2005年10月22日 16:58:52
3楼
现在集中补偿后的月平均功率因数是多少?
回复
weidongok
2005年10月23日 09:44:02
4楼
低压集中补偿后的功率因数可以达到0.95
回复
controler
2005年10月23日 12:17:08
5楼

这不是已经很好的了吗。你还想补到多高啊?
回复