矿用电力机车配电设备疑问
ronald_csge
2010年07月15日 16:12:28
只看楼主

本人因工作需要目前正在学习矿用电机车的配电和驱动保护问题。根据目前搜集的资料看,我国矿井运输电机车多为DC250V或DC550V,与城市地铁的DC1500V系统虽然类似,但是电压等级有较大差异。不知道矿井机车的配电设备是否也和城市轨交一样,采用直流开关装置进行控制和保护,还是采用常规690V或1000V低压交流配电开关和开关柜?另外,矿井机车系统是否也有负极柜、轨道电压限制装置等类似配电和保护装置??希望各位了解矿井配电系统的大侠提供帮助,如果有相关的权威书籍资料介绍就最好了,谢谢!

本人因工作需要目前正在学习矿用电机车的配电和驱动保护问题。根据目前搜集的资料看,我国矿井运输电机车多为DC250V或DC550V,与城市地铁的DC1500V系统虽然类似,但是电压等级有较大差异。不知道矿井机车的配电设备是否也和城市轨交一样,采用直流开关装置进行控制和保护,还是采用常规690V或1000V低压交流配电开关和开关柜?
另外,矿井机车系统是否也有负极柜、轨道电压限制装置等类似配电和保护装置??希望各位了解矿井配电系统的大侠提供帮助,如果有相关的权威书籍资料介绍就最好了,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2010年07月15日 17:39:58
2楼
真没碰过矿井电气,不知道直流设备是否带蓄电池支持(防止停电)。

如直流设备不多时,单台设备用交流整流后输出(个人意见)。

主要是帮顶!
回复
ronald_csge
2010年07月19日 10:02:45
3楼
没有人知道?大家帮帮忙啊,有价值的答复可以获得土木币奖励!!
回复
红苹果
2010年07月19日 11:04:26
4楼
直流架线电机车一般有1.5T/3T/6T/7T/10T/14T/20T几个等级,一般1.5T有DC100V/DC250V,3T一般是DC250V,6T-10T一般DC250/DC500都有,10T及以上一般都是DC550V。
一般架线机车只架一根 + 线,- 线利用机车轨道,所以机车轨道每一极都必须做好电气连接(2次),接触电阻要求也比较苛刻。规程要求接触电阻不超过3米长的同型钢轨的的电阻。
一般整流出线侧需要加直流断路器保护,光靠交流侧保护如果架线较长灵敏度不一定够。
回复
一个人的传说
2010年07月20日 11:50:47
5楼
:)
回复
ronald_csge
2010年07月20日 17:08:19
6楼
感谢“青苹果”的解答,论坛里或者你手头有没有相关的技术资料或图纸可以供参考?期待你的答复,再次感谢!
回复
hero_2008
2010年07月20日 17:11:02
7楼
电力机车的资料论坛有,但矿用的好像没有
回复

相关推荐

APP内打开