这个问题该怎么解决?
老牛忙
老牛忙 Lv.8
2010年07月15日 15:11:09
只看楼主

一地下车库,分2个防火分区,用防火卷帘分隔;上面是梁电缆该怎么从一个分区引往另一个分区?如果采用电缆桥架,如何穿越过去啊?可以用电缆沟么?没有做到这种工程,是和一个朋友聊天的时候谈到的,最后也没解决,难道在边上专门砌一段墙让桥架过去?[ 本帖最后由 devilmouse 于 2010-7-15 16:52 编辑 ]

一地下车库,分2个防火分区,用防火卷帘分隔;上面是梁
电缆该怎么从一个分区引往另一个分区?
如果采用电缆桥架,如何穿越过去啊?
可以用电缆沟么?
没有做到这种工程,是和一个朋友聊天的时候谈到的,最后也没解决,难道在边上专门砌一段墙让桥架过去?

[ 本帖最后由 devilmouse 于 2010-7-15 16:52 编辑 ]
免费打赏
jinze_tg
2010年07月15日 16:13:15
2楼
桥架不可能从卷帘门处穿过啊。只能穿墙!
回复
江南小生
2010年07月15日 17:29:46
3楼
埋地或者穿墙都 是可以的
回复
lingxuct
2010年07月15日 17:36:39
4楼
火是往上烧的,能做电缆沟时以做沟优先考虑。
回复
dljeth
2010年07月15日 22:05:28
5楼
楼猪做沟的时候别忘了做防火封堵啊。
回复
pengdikun2010
2010年07月16日 09:43:36
6楼
最好做沟
回复
zxr2625
2010年07月16日 14:32:36
7楼
:time: 做沟比较好
回复