请教电梯机房荷载输入
bambooxp
bambooxp Lv.2
2005年10月21日 09:32:57
只看楼主

请教各位电梯机房荷载如何输入,我的做法是将顶层按一层建模,操作平台荷载折算输入到顶层的层间梁上,两个集中荷载输到井筒剪力墙上。是否准确,请各位指正,谢谢。

请教各位电梯机房荷载如何输入,我的做法是将顶层按一层建模,操作平台荷载折算输入到顶层的层间梁上,两个集中荷载输到井筒剪力墙上。是否准确,请各位指正,谢谢。

1129858360941.jpg

免费打赏
puyizhong2003
2007年12月22日 22:24:22
12楼
电梯机房的荷载就两个
一个是集中力(8人组的基本就是1000Kg合10KN,加上轿箱和缆绳基本也就3000Kg合30KN)加载在固定缆绳的梁上;
一个就是活荷载了,活荷载一般按照7.0KN/M2考虑。(非常同意)
回复
wangzai83
2008年03月22日 17:03:30
13楼
电梯机房的荷载就两个
一个是集中力(8人组的基本就是1000Kg合10KN,加上轿箱和缆绳基本也就3000Kg合30KN)加载在固定缆绳的梁上;
一个就是活荷载了,活荷载一般按照7.0KN/M2考虑。(同意)
回复
dgkuang_cn
2008年04月26日 10:41:10
14楼
同意以上看法
回复
baowei196
2009年02月20日 18:56:42
15楼
非常好的帖子 多多学习啊:handshake