有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
113楼
对,新规范要求必须上
回复
114楼
楼层太高了,最好还是设吧
回复
115楼
其实规范很多具体问题都没办法解决,需要经验来支持。
回复
116楼
抱着学习的态度去提高自己,做市政工程有前景的
回复
117楼
不行
回复
118楼
“2 建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。”
规范是这么一条,但规范是死的,人是活的,如果楼层不是很高,计算一下排水量,如果立管的最大排水量远满足所计算的的流量,那么建议立管伸顶通气算了。
回复
119楼
兄弟,一字之差是对的,不过人家说的是正确的,你的是过时的了,看看2009版规范你就明白了
回复
120楼
貌似应该安装立管通气管啊
回复
121楼
什么是特殊的单立管排水系统哦?
回复
122楼
通气管在高层建筑内必须设置(10层级以上)
回复