有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
有一21层的住宅,一客卫因外墙处管线过多,其外墙排水立管想在屋顶直接设伸顶通气帽而不单独安装专用通气立管,行不?
103楼
不好,应独立设置,
回复
104楼
按照新规范,做通气立管或者用特殊的单立管排水系统
回复
105楼
21层啊,这么高的楼啊,考虑到排水量的问题还是要单独设置通气管吧。可以算一下。和其他管道协调一下
回复
106楼
21层 还不设专有通气呀 这个不能省。。。 采用特殊管件貌似可以实现 没见过
回复
107楼
学习了
回复
108楼
:)
回复
109楼
还是设置好!
回复
110楼
学习过
回复
111楼
室外消火栓接市政管网 室内消防视情况二定 如果室外压力能满足 则用室外
回复
112楼
不好说,我这有一工程27层,没设通气立管,曾问设计方,回答没问题。图纸审查也通过啦
回复