关于计量柜,电流互感器应该在电压互感器的前面,还是后面,为什么?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2010-7-15 10:41 编辑 ]
关于计量柜,电流互感器应该在电压互感器的前面,还是后面,为什么?
[
本帖最后由 jshuanyuting 于 2010-7-15 10:41 编辑 ]
2楼
CT在PT前面,则把PT的用电也计进去了。
供电局喜欢CT在PT前面。
回复
3楼
我在《电能计量技术手册》看到,说PT应该在CT的前面,接在CT的后面,会使回路有一个压降,造成电能表产生负误差。
但是我也遇到过供电局要求CT在PT前面,说PT在CT的前面的话,会使PT消耗的电能未计量,虽然说是很小。
有没有国家或行业标准规范上有类似说明的?
[
本帖最后由 jshuanyuting 于 2010-7-15 10:43 编辑 ]
回复
4楼
供电局当然都喜欢正误差了:lol
回复
5楼
这个不是主要原因,主要是从保护范围来确定的。当从母线向外供电时,PT接在CT与负荷中间,可以保证当PT出现问题时,故障电流在CT中有反应,使出线开关跳闸;若反过来,那就是母线设备故障了,只有通过主变后备或母联切故障了,那样停电范围就扩大了。
回复
6楼
计量CT没有保护绕组吧。
回复
7楼
我也觉得,计量柜不带保护啊,系统是经计量柜下进线,至开关柜主母线
回复
8楼
这个事情与设计人员的设计理念有很大关系,一般PT在哪一边对计量的精确程度影响相当小,一般要考虑到保护范围.如电缆出线,PT在CT与外接电缆之间较好,这样,当PT爆炸时,相当于线路设备故障,CT里会流过故障电流,出线开关会跳闸.如电缆进线,一般要考虑设在CT与母线之间,比较好,但对柜体加工要提出特殊要求.
回复
9楼
很多的东西,从理论的角度来说,往往不能满足实际。这个问题讨论起来是有多种观点,但一般都会服从当地供电系统的规定。CT在PT的前面。
回复
10楼
10KV
就四只互感器没保护
门子上有个开关
我们这边是PT在前CT在后
回复
11楼
关注
回复