在整路基的时候,挖机把铸铁给水管抓破了,但是当时没注意,现在试压发现了,由于是碰口连接,换管子肯定是行不通的!现在我自己觉得用“快速接”可以解决问题,不知道各位大侠又没有什么更好的建议!
在整路基的时候,挖机把铸铁给水管抓破了,但是当时没注意,现在试压发现了,由于是碰口连接,换管子肯定是行不通的!现在我自己觉得用“快速接”可以解决问题,不知道各位大侠又没有什么更好的建议!
2楼
破得严重吗???要是裂纹很小的话,用铸铁焊条焊上就可以了。记得找个技术好的焊工
回复
3楼
你说得快接当然可以了,方便快捷,但是要注意的时候试压快接能不能满足压力要求
第二个方案:用钢管做一个“灯笼”,套好大头破裂处重新打水泥口,比较可靠,可以满足比较大的压力要求,当然,前提是打口的技术要过关。
回复
4楼
版主的提议很不错,我在想有没有运用在这方面的强力胶呢?我总觉得水泥的效果不会很好,可能会出现渗漏水情况!由于我是新工作的,所以不清楚这方面的技术,敬请版主看见回话指点指点这方面的技术知识,谢谢!QQ-289862100 lionlxl1982@163.com
回复
5楼
可采取以下三种方法:
1.用两合补漏卡箍,也叫哈夫卡,简单快捷;
2.更换断管:用一个套管和一段带承口的短管重新打口连接;
3.用两个快接和一段短管连接。
回复
6楼
也有人做过补漏胶,呵呵,我没有见过,听说没有水的情况下凑合,有水或者带压力的时候也没有用,呵呵
你可以问一下自来水公司的维修工人,他会教你一些经验的。
回复
7楼
漏的小,快干水泥或许能帮的上忙。
回复
8楼
的确说得很全面了,呵呵,谢谢,不过还是感觉第一种方法好点,谢谢拉!
回复
9楼
哈夫卡基本能达到试压要求,建议使用,快捷方便。
回复
10楼
一般都做个哈夫的,比较实用的,所以赞同楼上的
回复
11楼
谢谢大家支持啊!
回复