怎么确定电缆沟的大小?
0103390
0103390 Lv.2
2005年10月20日 18:39:47
只看楼主

电缆沟的深度和宽度是根据什么确定的?尤其是宽度~

电缆沟的深度和宽度是根据什么确定的?
尤其是宽度~
免费打赏
dzq660309
2009年03月20日 09:47:58
12楼
8根电缆及以下,可以考虑电缆直埋敷设 8——18根考虑电缆沟敷设 18根以上考虑电缆隧道敷设
回复
辣翅、火腿
2009年08月10日 11:23:39
13楼
不多于18根用电缆沟,不多于8根直埋,不多于12根电缆排管,收获很多! lol
回复
xpeagle
2009年10月17日 10:54:32
14楼
我也想知道电缆沟的宽是怎么确定的?
下面是一个设计说明里的东西,看不大懂,希望大家帮忙解释一下,谢谢!!
连接1.0m*1.0m电缆沟的管群采用16Φ150,连接1.2m*1.2m电缆沟的管群采用24Φ150
16Φ150是什么个意思哩,表示的是什么
为什么用1.0m*1.0m电缆沟就可以?
是由于16Φ150才要做1.0m*1.0m电缆沟的吗??
回复
poplar.sun
2009年10月17日 12:24:51
15楼
楼上的:
16Φ150就是16条Φ150的电缆管,至于缆沟截面,你用8楼的办法算一下托架就明白了。顺便说一下,因为电缆沟所要求的宽深比较大,我觉得有承重要求时还是电缆隧道或排管好一点。
回复
xpeagle
2009年10月18日 10:10:28
16楼
多谢楼上的解答,:handshake
回复
红苹果
2009年10月18日 13:41:53
17楼
:lol :lol
详细起来要分高压和低压两部分:
主要考虑电缆直径和摆放问题,高压电缆线,低压电缆粗,知道直径以后,规范中规定了间距,然后每层层架多长,能放几根就知道了,放几层也就知道了,然后留好通到宽度就行了。

做法可参见标准做法。
回复
changemyself
2009年10月22日 17:29:28
18楼
参照国家标准图集《电缆敷设》D101~7:handshake
回复
yan8311
2009年12月19日 10:03:57
19楼
深度和宽度的确定主要与敷设电缆情况有关。
回复
xpmhs
2009年12月20日 17:35:39
20楼
jsguxin_cn说得有理!:victory:
回复
woheni2009
2010年02月24日 20:33:25
21楼
我也想知道啊,到底如何确定电缆沟的大小,网高手给个解答