现场施工用电中,电缆回路多,不能同时穿过一组互感器,所以用了两组互感器和一块电度表,不知道两组互感器之间要怎么接线才能计量准确.问了专业人事,他讲A相的两组互感器要串联后接电表,B相的两组互感器也要串联后接电表,C相的两组互感器要串联后接电表;如果A相的两组互感器并联后接电表,B相的两组互感器并联后接电表,C相的两组互感器并联后接电表的话,计量出来的度数要比实际少一半左右。以上所说的互感器都是穿心式(400/5)的。
问了专业人事,他讲A相的两组互感器要串联后接电表,B相的两组互感器也要串联后接电表,C相的两组互感器要串联后接电表;
如果A相的两组互感器并联后接电表,B相的两组互感器并联后接电表,C相的两组互感器并联后接电表的话,计量出来的度数要比实际少一半左右。
以上所说的互感器都是穿心式(400/5)的。
各位大侠帮我解答一下