应用两组穿心式互感器(每组3个)进行计量接线
kangxuwei8093
2010年07月15日 00:19:19
来自于变压器
只看楼主

现场施工用电中,电缆回路多,不能同时穿过一组互感器,所以用了两组互感器和一块电度表,不知道两组互感器之间要怎么接线才能计量准确.问了专业人事,他讲A相的两组互感器要串联后接电表,B相的两组互感器也要串联后接电表,C相的两组互感器要串联后接电表;如果A相的两组互感器并联后接电表,B相的两组互感器并联后接电表,C相的两组互感器并联后接电表的话,计量出来的度数要比实际少一半左右。以上所说的互感器都是穿心式(400/5)的。

现场施工用电中,电缆回路多,不能同时穿过一组互感器,所以用了两组互感器和一块电度表,不知道两组互感器之间要怎么接线才能计量准确.
问了专业人事,他讲A相的两组互感器要串联后接电表,B相的两组互感器也要串联后接电表,C相的两组互感器要串联后接电表;
如果A相的两组互感器并联后接电表,B相的两组互感器并联后接电表,C相的两组互感器并联后接电表的话,计量出来的度数要比实际少一半左右。
以上所说的互感器都是穿心式(400/5)的。
各位大侠帮我解答一下
7b517fdf7022ea046930.rar
42.9 KB
立即下载
免费打赏
kangxuwei8093
2010年07月15日 00:21:08
2楼
以上帖子的附件解压后是CAD版的示意图。
回复
kangxuwei8093
2010年07月17日 21:54:43
3楼
电流互感器怎么用
回复
tianjindandyzhao
2010年07月19日 16:35:11
4楼
不错 学习学习
回复
lvxiangjie
2010年07月19日 16:41:56
5楼
:)
回复
pks210
2011年11月23日 16:57:02
6楼
应该分开接电表,。。。。。。。。。。。
回复
loujinpu
2011年11月25日 11:53:13
7楼
liangzhong两种接线没看出什么区别,画个接线原理图吧容易分析
回复
trublemaker
2011年11月26日 08:51:26
8楼
这两种方法 肯定都不行

MS并联准确一点,串联的话电流不可能变成2倍的,你想吧,比如两个5A 的时候,你的预期电流是10A,这个基本上不可能,到10A估计CT早饱和了。

并联的话得确保一次侧相伴完全相同,CT的参数完全相同,这个也基本 上不可能。
回复

相关推荐

APP内打开