35KV变电站设备,大家都来开开眼~
yrb0229
yrb0229 Lv.2
2010年07月14日 22:34:45
只看楼主

这是某35KV变电站设备,这些都是我所见的好东西,拿来和大家一起分享~ 设备基本上都全了,

这是某35KV变电站设备,这些都是我所见的好东西,拿来和大家一起分享~ 设备基本上都全了,

20100703198.jpg


20100702188.jpg


20100705297.jpg


20100705301.jpg


20100705302.jpg


20100704228.jpg


20100704229.jpg


20100704230.jpg


20100703203.jpg


20100704243.jpg


20100704237.jpg


20100704242.jpg


20100704264.jpg


20100704248.jpg


20100704265.jpg


20100629173.jpg

免费打赏
tudashi63
2010年07月18日 18:37:46
12楼
1. 35(40.5)kV柜子不能简单把12kV柜子放大样就算设计成功,时间一长会带来很大问题。主要是绝缘问题;
2. 35kV柜子更要少使用复合绝缘,这才安全;
3. 体积不可过大,超过1200就会变形,触头的接触就不会理想;
4. 360mm的安全距离最好能够保证;
5. 母线有交叉,场强分布不理想。
回复
seidon
2010年07月19日 21:59:40
13楼
上海澳大利亚通用电气有限公司
回复
dougan
2010年07月20日 14:14:19
14楼
外观看起来还不错
回复
lanbozhou
2010年07月20日 22:03:15
15楼
从图片上看应该是中置式35KV开关柜 这种柜子好像只在南京那用的不少
回复
huanglongmiao
2010年07月22日 17:37:49
16楼
这个工程不小啊,35kv中置式开关柜,好像还不多见,10kv就多了。直流屏也不少,这个站还是有规模的
回复
sea--2004
2010年07月23日 10:31:53
17楼
见识了,学习了!!
回复
lxplj
2010年07月24日 11:22:54
18楼
不是竣工照看不出哪里好
回复
yjd107888
2010年07月24日 14:18:04
19楼
柜子看起来不错,呵
回复
郑杭
2010年07月24日 16:02:57
20楼
看起来不错
回复
yunshen
2010年07月24日 21:15:51
21楼
谢谢楼主提供这么详细的图片,增长不少35KV变电站的知识
回复