高手帮帮忙看看能不能在减小点刚重比,12层层高2.9m

高手帮帮忙看看能不能在减小点刚重比,12层层高2.9m

标准层-Model.jpg

免费打赏
luoyanbin06
2010年07月17日 20:57:08
12楼
希望大家多多提出宝贵建议:handshake
回复
luoyanbin06
2014年04月19日 16:30:47
13楼

希望大家多多提出宝贵建议
回复
hjg2304
2014年04月19日 19:41:26
14楼
楼主上传个CAD图来看看
回复
hjg2304
2014年04月19日 19:42:36
15楼
适当加点框架柱,只要不影响房间使用就可以
回复
luoyanbin06
2014年05月08日 17:04:16
16楼
每天都顶一下:lol
回复
senlin19910315
2014年05月08日 17:35:18
17楼
新手来学习经验啊
回复
chess007
2014年05月08日 22:58:28
18楼
既然甲方要求剪力墙那就是不想露柱,可考虑部分墙改为异形柱,不过对于新手异形柱更难调