向强电好的人士请教一个电路
qlzcl
qlzcl Lv.2
2005年10月20日 10:08:39
只看楼主

虽然做弱电多年,但对于强电还是一头雾水,比如下面的电路,就是从本论坛上下载的,双机如何实现自动切换,1KM,2KM的常开常闭的动作过程总是犯糊涂。请明白人帮助解释下好吗?

虽然做弱电多年,但对于强电还是一头雾水,比如下面的电路,就是从本论坛上下载的,双机如何实现自动切换,1KM,2KM的常开常闭的动作过程总是犯糊涂。请明白人帮助解释下好吗?

1129774113529.gif

免费打赏
lilyyang33
2005年10月20日 10:23:37
2楼
如果1QF合上,KA线圈带电,则1KM处的KA常开触头合上,按下1SB后,1KM线圈带电,1KM常开触头均合上,则1HR有电,点燃;1KM主回路同时接通。同时,2KM线圈处的1KM常闭触头断开,2KM的线圈无法带电。
这图有些不太对头。。。
回复
lilyyang33
2005年10月20日 10:35:35
3楼
只能是点动,你必须按下1SB,你的回路才能保持通断,所以,你还得在1SB下加一个1KM的联锁触点!这样子,你才能实现连动!

还有,2SB可以不要啦,你只要1KM失电了,你的2KM就可以有电了,这样子,就能实现自动切换了,否则还是只能手动启动2KM。
回复
fanchunjie0224
2005年10月20日 11:01:40
4楼
1SB,2SB是自保持型旋狃,都在启动位置时,可以实现当工作电源断电时,备用电源工作.
回复
ihf
2005年10月20日 13:37:50
5楼
说得对,从图中的标志来看1SB,2SB是旋钮.
旋钮最好标为SA,SB一般为按钮.
回复
jiangyongcd
2005年10月20日 15:16:49
6楼
从电气图上可看出,初始启动时有一定的操作顺序(开始前所有空开、自保持开关都在断开位置)
1.接通1QF,此时中继KA动作,主回路作好供电准备。
2.接通1SB,1KM得电,主电源向负载供电。
3.接通2QF.
4.接通2SB,此时备用电源处于等待状态,一旦主电源故障,1KM、KA的常闭触点将使2KM得电,备用电源投入工作。
一旦主电源重新恢复供电,KA的常开触点使得1KM得电,KA的常闭触点使2KM断电,系统又恢复主电源供电。

若要使设计更完美,可加入时间继电器,避免触点竞争。
回复
azhong861
2005年10月20日 22:24:07
7楼
由你的图看来,1SB和2SB应该都为旋钮开关,工作条件为,1SB和2SB 以及1QF和2QF都处于闭合状态.
1:当由工作电源正常时KA动作,此时1KM闭合,由工作电源供电,由于2KM的线圈是串在KA的闭点中的,所以2KM不动作,
2:当工作电源断电时,KA不动作,1KM的线圈被切断,此时1KM不动作,2KM的线圈处于接通状态,此时2KM动作,由备用电源供电.当工作电源正常时重复上面第一点!
回复
石大头
2005年10月21日 19:04:34
8楼
这个电路是老早的双电源自动切换电路!现在都不用这个的直接用双电源自动切换装置了!比这个电路还经济!!
回复
nhsl
2005年10月22日 09:38:18
9楼
这个1SB和2SB还不能取消,假如后面设备有问题需要将两路电源都要切断的,我觉得有时候这个比较实用的。
回复
controler
2005年10月22日 12:19:48
10楼

不光有这个作用..他在这里还可以当作实验按钮之用!!!
回复
zhj6528
2005年10月27日 09:46:05
11楼

有道理!
回复