这是一个办公楼的地下空调机房,接地母线敷设在了水槽里面。一年多,接地线已经锈迹斑斑了,真不知道会出什么问题。
这是一个办公楼的地下空调机房,接地母线敷设在了水槽里面。一年多,接地线已经锈迹斑斑了,真不知道会出什么问题。
72楼
人,:lol 也是找潮湿的地降低土壤电阻哦:lol
回复
73楼
刚毕业的学生没去过现场,也不知道具体怎么样,想知道详解啊
回复
74楼
唉,自己骗自己,
回复
75楼
接地扁钢怎么敷设在了水沟里?
回复
76楼
这个肯定不是施工的原因,找的话应该是设计。
地下的必须全部设计在砼内,在临近空调机组的干燥位置设置40*4的热镀锌扁钢或25*4的热镀锌扁钢或者16的裸铜编织带。
回复
77楼
:time:
回复
78楼
用的不是镀锌扁铁?
现在谁也说不准会有什么事
回复
79楼
这个肯定不是施工的原因,找的话应该是设计。
地下的必须全部设计在砼内,在临近空调机组的干燥位置设置40*4的热镀锌扁钢或25*4的热镀锌扁钢或者16的裸铜编织带。
回复
80楼
我这几天也在做接地,设计要求0.5欧以下,
回复
81楼
看来施工单位为了方便,这样都能验收,肯定要改啦
回复