P00:PID调节方式 出厂设定值:10该参数十位选择PID反馈信号异常处理方式:1:警告继续运行,反馈信号异常后继续运行。2:警告减速停车,反馈信号异常后减速停车。3:警告自由停车,反馈信号异常后自由停车。该参数个位定义PID调节方式当变频器接收到运行开始指令,变频器按PID 调节控制方式对给定信号与端子台上的反馈信号比较后自动控制输出频率,如下图说明:
该参数十位选择PID反馈信号异常处理方式:
1:警告继续运行,反馈信号异常后继续运行。
2:警告减速停车,反馈信号异常后减速停车。
3:警告自由停车,反馈信号异常后自由停车。
该参数个位定义PID调节方式
当变频器接收到运行开始指令,变频器按PID 调节控制方式对给定信号与端
子台上的反馈信号比较后自动控制输出频率,如下图说明: