延边三角形启动变比是什么定义?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年10月19日 20:30:14
只看楼主

延边三角形启动和抽头比K=a/b有关,可是这个a、b是什么啊。书上说是三角形绕组匝数和星型绕组匝数之比,具体到下面的图纸,到底是哪两段绕组匝数之比呢?

延边三角形启动和抽头比K=a/b有关,可是这个a、b是什么啊。
书上说是三角形绕组匝数和星型绕组匝数之比,具体到下面的图纸,到底是哪两段绕组匝数之比呢?

1129725004489.JPG

免费打赏
大鼻山
2005年10月19日 22:59:49
2楼

你说反了吧,应是星/角之比,即D2~D4段为a,D4~D5为b。(其他边同此)。
回复
大鼻山
2005年10月19日 23:02:46
3楼
启动完毕,三个a段、b段绕组分别串接成三角型。
回复
hitwb
2005年10月19日 23:38:35
4楼
全部短接,退出?
可是我的大学教材说的是把星型绕组接到三角形绕组里面去,就上面的图而言,就是D1,D6接在一起,D4,D2接在一起,D5,D3接在一起。
要是短接了,多浪费啊,一部分定子绕组不是在空转吗?
再说了,如果短接,就不需要9个接线端子了,可是延边三角形电机不都是9个接线端子吗?
回复
大鼻山
2005年10月19日 23:42:54
5楼

我写的有点急了,已修正,呵呵