砼排水管的连接
chengmuwen
chengmuwen Lv.2
2002年01月20日 14:39:03
只看楼主

DN1500的排水管与DN1800的在检查井,按一般的应是管顶平接,可公司有人说是管底平接,他的理由是排水系统设计标高是由管底标高控制的,且说标准图集只是针对检查井,没有标明具体标高.给排水规范上也没有明确提出,请各位指点指点,最好有有效的文字依据.

DN1500的排水管与DN1800的在检查井,按一般的应是管顶平接,可公司有人说是管底平接,他的理由是排水系统设计标高是由管底标高控制的,且说标准图集只是针对检查井,没有标明具体标高.给排水规范上也没有明确提出,请各位指点指点,最好有有效的文字依据.
balance
2002年01月20日 17:36:59
2楼
应是水面平接
回复
blackspot
2002年01月20日 18:22:14
3楼
此问题应在给排水规划阶段常见,雨水(或合流)、污水管最好都管顶平接,水力条件最好,而污水管由于坡降较大,为减少末端覆土,可以水面平接,两种管道最好不用管底平接,此是下策,不得已用之,容易引起上游管道壅水。《室外排水设计规范》GB14-87(1997版)3.3.1条:各种不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用水面或管顶平接。
回复
mesgi
2002年01月20日 19:22:57
4楼
有管底平接这种做法吗?在我的印象中好像只有管顶平接和水面平接吧。
回复
blackspot
2002年01月20日 20:44:52
5楼
有管底平接,当出水口标高受限制时,各段管道无法都作到管顶平接或水面平接,不得已可作成管底平接。在某些管线交叉处,特殊情况作为重力管的排水管有时也要避让其它管线而降低标高,最低可降至管底平接。
回复

相关推荐