急需请教:五层宿舍楼要不要自动灭火系统以及依据是什么?急急急。。。
justucky
justucky Lv.2
2010年07月14日 10:55:39
只看楼主

2010年07月14日 17:08:31
2楼
依据就是自动喷水灭火系统设计规范
里面明确规定了 什么样类型 什么规范的建筑 要设置自动喷水灭火系统 什么样的不需要设置
难道查规范就可以了 这不用请教了吧
回复
justucky
2010年07月15日 10:26:06
3楼
不好意思 还是要请教一下 自动喷水灭火系统里没有民用建筑的规定啊 宿舍到底算是旅馆建筑还是其他建筑啊 我看旅馆都是要设置的 你能不能把规定宿舍的那条贴一下 十分感谢~~
回复
zb9875
2010年07月15日 10:31:07
4楼
依据是低规阿,仔细看看吧
回复
justucky
2010年07月15日 10:40:56
5楼
低规 就是建筑设计防火规范 是吧 我都看好几遍了 愣是没找到关于宿舍的 我们的宿舍内部设计和旅馆一模一样 真的晕了 呵呵 谢谢你们啊
回复
w-jwei
2010年07月15日 20:24:46
6楼
如何设喷淋见喷规,设不设喷淋,就你这种情况在看低规,详见
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
依据本条第5款!!

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2010-7-15 20:27 编辑 ]
回复
bjf_is_me
2010年07月15日 22:30:40
7楼
如果没有集中空调系统是不需要设的。
上海水灭火规范里写道:超高层的或设有风管集中空调系统的租凭式公寓(含学生公寓)的所有部位。你这个如果不设风管集中空调系统就不需要了。

不过我有个问题要问楼上消防大师: http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=2041253&ofid=0&extra=page%3D1&frombbs=1

[ 本帖最后由 bjf_is_me 于 2010-7-15 23:09 编辑 ]
回复
yhnf
2010年07月16日 00:10:15
8楼
宿舍应该不用设置了吧,你这个宿舍面积多大啊?
回复
justucky
2010年07月16日 08:44:18
9楼
我们的职工宿舍采用的是多联机系统 宿舍属于非住宅类居住建筑 是吧 建筑面积是5078㎡ 空调面积是3300㎡
回复
justucky
2010年07月16日 08:45:53
10楼
我们这个是采用的多联机系统 具体的新风输送方式还没定 是不是一定要新风系统啊宿舍楼
回复
justucky
2010年07月16日 08:46:54
11楼
主体面积5078㎡ 空调面积3300㎡ VRV系统
回复

相关推荐

APP内打开