急需请教:五层宿舍楼要不要自动灭火系统以及依据是什么?急急急。。。根据建规8.5.1条判定,五层宿舍可不做喷淋系统。
回复
13楼
好的 谢谢你了啊 十分感谢
回复
14楼
宿舍按公共建筑考虑
回复
15楼
一般说来不用做,如果甲方要求的话做也可以
回复
16楼
建规并未要求宿舍要做喷淋,按规范作没有错。
回复
17楼
不是非住宅类居住建筑吗 是不是就是公共建筑啊
回复
18楼
我们就是甲方啊 哈哈 自己人都不太懂 呵呵 只好来这里求助高人了 谢谢你啊
回复
19楼
好的 就不做了 谢谢你啊
回复
20楼
这个可以没有
回复
21楼
大的分类上来说是 居住建筑和公共建筑两类
居住建筑有 住宅和非住宅类(一般指集体宿舍、公寓等)
公共建筑包括的就比较多了, 办公楼、医院、高级旅馆、商业楼、商住楼等等
其中非住宅类居住建筑室内消防给水设计,要按照公共建筑的要求进行。
[
本帖最后由 tianya88888888 于 2010-7-17 15:47 编辑 ]
回复