输变电方案
xmzhj
xmzhj Lv.2
2010年07月13日 22:12:59
只看楼主

电站两台25MW6KV机组,与110KV外电网联络。现新建一厂,与电站相距2KM,计算负荷14MW(有各车间配电),由电站供电。方案1:由6KV电缆送到新厂6KV母线,配电后电缆送到各车间变6KV/0.4KV方案2:由6KV升压到35KV,架空送到新厂35KV母线,由35KV母线配电电缆分送到各车间,车间直变35KV/0.4KV。方案3:由6KV升压到35KV,架空送到分厂35KV开关室,开关室控制35KV主变(35KV/10KV),送到10KV配电母线,电缆分送到车间

电站两台25MW6KV机组,与110KV外电网联络。现新建一厂,与电站相距2KM,计算负荷14MW(有各车间配电),由电站供电。
方案1:由6KV电缆送到新厂6KV母线,配电后电缆送到各车间变6KV/0.4KV
方案2:由6KV升压到35KV,架空送到新厂35KV母线,由35KV母线配电电缆分送到各车间,车间直变35KV/0.4KV。
方案3:由6KV升压到35KV,架空送到分厂35KV开关室,开关室控制35KV主变(35KV/10KV),送到10KV配电母线,电缆分送到车间
变10KV/0.4KV。
请评价指点!!
免费打赏
lingxuct
2010年07月14日 12:40:58
2楼
一般电力部门是不允许发电机出口直配的。

这个新建厂是电站同一系统的(有优先条件,就是电力部门自己的单位),6KV直配的费用最省。在新建厂建一个6KV变电所,从电站用电缆到6KV变电所(双回路),以后各车间配电变压器只用6KV电压等级,最省钱。

从35KV接线,可靠性要比6KV高,费用也相对高一点。

当然,在新建厂也可以装一台20MVA的主变,把35KV变为6KV,用6KV送到各变压器。
回复
xuan2281
2010年07月16日 08:32:42
3楼
楼主的整个项目背景可能没说清楚。
主要是电站的两台机组为小机组,因此间断发电的频率会很高,先不说当地供电局的政策,单单是这样工厂会受得了?

觉得最靠谱的做法:
电站升压到35kV,架空一回送到110kV变,一回送到工厂

工厂2路35kV进线,一回从电站来,一回从110kV变来。

这样既可充分利用电站电价的优势,也可保证保证供电可靠性
回复
百家争鸣
2010年09月02日 15:22:24
4楼
学习学习学习
回复
yaoyin110
2010年10月04日 17:18:04
5楼
从110引线过去可以吗?