已开裂的梁受压区高度减小,在计算的时候,是不是用碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程中4.3.2.5这个公式来进行计算?
已开裂的梁受压区高度减小,在计算的时候,是不是用碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程中4.3.2.5这个公式来进行计算?
2楼
原来的梁配筋太小,连最小配筋率都不满足
回复
3楼
如裂缝宽度在规范允许范围内,施工时先卸荷,这样按规范计算是可以的,否则计算偏不安全。
如不能卸荷,建议采用体外预应力加固。
回复
4楼
最近在做关于碳纤维加固项目,搜到一个相关规程,供大家参考!
回复
5楼
要看开裂程度,不能一概而论。其实加固设计建立合理的计算模型非常重要!很多时候不能完全依赖规范公式。采用规范计算公式的前提是实际结构与规范计算公式的假定一致,否则可能导致计算结果偏离实际,甚至不能保证安全
回复
6楼
学习了,谢谢分享
回复
7楼
太感谢了,多谢喽,好东西,学习,借鉴 谢谢!!!!,希望多发一些此方面的东西!
回复