因对废气方面接触很少,请高手指教: 现状:车间内现有10台波峰焊机,室内空调恒温,波峰焊机排风量为1800m3/H,通过焊机上3条150mm软管排至镀锌风管,排出室外,.造成空调冷空气流失,波峰焊机外排空气检测为铅<0.05mg/m3、锡=1.358 mg/m3、苯<0.01mg/m3、甲苯<0.75mg/m3、二甲苯<0.365mg/m3。除锡排放浓度为标准的20%外,其余污染物排放均为允许排放浓度的0.08~2%,含量极低。
现状:车间内现有10台波峰焊机,室内空调恒温,波峰焊机排风量为1800m3/H,通过焊机上3条150mm软管排至镀锌风管,排出室外,.造成空调冷空气流失,波峰焊机外排空气检测为铅<0.05mg/m3、锡=1.358 mg/m3、苯<0.01mg/m3、甲苯<0.75mg/m3、二甲苯<0.365mg/m3。除锡排放浓度为标准的20%外,其余污染物排放均为允许排放浓度的0.08~2%,含量极低。
问题:10台焊机排风量共18000m3/H,厂房认为对室内冷气影响较大,冷气流失太多,希望焊机排气可循环。
1. 方案一:每台焊机上新做一条风管,焊机3条吸风圆管接到新风管上,风管后接初效过滤器,再到消声箱,再到新增风机,再到中效过滤器,再到送风口,把过滤后空气在车间上方散到车间内,直接在室内循环,在室内做十套处理系统
2. 方案二。利用原有风管或者新风管,把十台焊机所产生废气集中到一条主管,主管通到室外,室外风管接初效过滤器,再到消声箱,再到新增风机,再到中效过滤器,再到回风管,通过回风管,冷气回到室内
请问:1、请问上述流程是否可行?有相关规范吗?是否会造成车间内长时间累积金属微尘太多?中效过滤器是否可去除锡微粒?
2、如不可行,中效过滤器后加活性炭过滤器后是否可行?是否有其他可行流程?
3、不考虑其他污染源,此做法车间内可达到多少级洁净度?