耐压实验要注意那些
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2010年07月13日 15:36:24
只看楼主

请问怎么样对10/0.4KV油变做耐压试验,地线接到那里呢?高压侧短接,低压侧三相与零线之间也需要短接吗?谢谢朋友们了?

请问怎么样对10/0.4KV油变做耐压试验,地线接到那里呢?高压侧短接,低压侧三相与零线之间也需要短接吗?谢谢朋友们了?
免费打赏
qiyue0470
2011年04月24日 23:36:31
2楼
高压侧 怎么可以短接呢 短接了你还给什么打压呢?
回复
bluesea168
2011年04月26日 15:35:18
3楼
LZ没有说明是测试什么项目的绝缘。
从变压器的结构上来讲,主要的绝缘应是以下3个方面。
高压进线端对地绝缘,
高压进线端对低压出线端绝缘,
低压出线端对地绝缘。

高压进线端对地绝缘及高压进线端对低压端的绝缘,高压端并联接高压,外壳与出线端短接接地。

另外是不是还要测试低压出线端对地的绝缘?
回复

相关推荐