工程已经施工了,7度抗震,重力加速度本来是0.15,当时计算时粗心不知道怎么选成了0.1,现在核对了一下配筋柱子基本差别不大,但x向梁差别非常大,好沮丧啊!做设计以来一直还算认真仔细,还是出了这样的错误,借此提醒大家即使出图时间再紧,结构也不能马虎大意啊
工程已经施工了,7度抗震,重力加速度本来是0.15,当时计算时粗心不知道怎么选成了0.1,现在核对了一下配筋柱子基本差别不大,但x向梁差别非常大,好沮丧啊!做设计以来一直还算认真仔细,还是出了这样的错误,借此提醒大家即使出图时间再紧,结构也不能马虎大意啊
2楼
6层+1层阁楼的框架结构
回复
3楼
那你们那个审图公司是干什么吃的啊
连这样的错误都没看出来!
真是怀疑
回复
4楼
干的这个活到现在还没图审呢 也没交底 干的时候发现问题再问都是
回复
5楼
也没那么严重,这种设计的话即使真地震了也未必有事,实际上还是强柱弱梁的设计呢,别着急
回复
6楼
这不是你一个人在犯错误,这是一帮人在犯错误,设计人员难免出错,所以才有校对,审核等等工序
回复
7楼
:L 哎~ 我们这地方得校核 审定 ~ 几乎就是过场!郁闷的很~ 很多时候不得不自己多加小心,从来不指望 他们能给我挑出毛病来!
审图的~ 那叫一个变态!看运气吧~ 偶尔逮个问题 要么就说不合格,自己坚持去。要么就要吊销单位资质!
回复
8楼
这个应该审图的会看出来的吧??他们不是专挑重点的来看吗??
回复
9楼
这个图审没查出来有点离谱了。。
回复
10楼
还没图审,你不要怕呀,只要改下不就行了吗,以后自己的工程应该自己操心
回复
11楼
校对 审图 一箩筐居然都没发现
回复