地下室电缆桥架敷设的做法探讨
dfp_001
dfp_001 Lv.3
2010年07月13日 11:45:21
只看楼主

在现在的大型住宅小区及公建地下室的电缆的敷设多采用电缆桥架的方式。我的问题是:1、大家在设计时普通电缆与消防负荷电缆是否分设桥架,桥架的大小尺寸都经过计算确定还是凭经验估计。2、电缆在桥架内是考虑无间距敷设还是有间距?是单层敷设还是多层敷设?3、各种敷设方式下电缆载流量的校正系数是否严格按照《工业与民用配电设计手册》上的相关数据校正?

在现在的大型住宅小区及公建地下室的电缆的敷设多采用电缆桥架的方式。我的问题是:
1、大家在设计时普通电缆与消防负荷电缆是否分设桥架,桥架的大小尺寸都经过计算确定还是凭经验估计。
2、电缆在桥架内是考虑无间距敷设还是有间距?是单层敷设还是多层敷设?
3、各种敷设方式下电缆载流量的校正系数是否严格按照《工业与民用配电设计手册》上的相关数据校正?
免费打赏
supermanhe
2010年07月13日 16:00:33
2楼
1, 具体普通电缆与消防电缆是否分设主要是看桥架的载容量大小(比较宽松时共用比较好节省建设基金)根数较多时分开敷设(地下室管路多错综复杂设计时与暖通给排水专业多沟通避免碰撞)
2,电缆在桥架内敷设要留有间隙以利散热!不允许多层敷设!!!!
3,电缆的载流量校正必须按相关规定执行的同时!!!还要为以后的增容留有一定的余量。:handshake
回复
dianqipanli
2010年07月13日 20:49:13
3楼
支持二楼,普通电缆和消防电缆共桥架时应加隔板。
回复
pengdikun2010
2010年07月14日 11:54:53
4楼
我们这边是普通电缆跟消防电缆分开桥架装,消防一定要用防火桥架
回复
吾心若兰
2011年03月18日 23:22:54
5楼
普通电缆跟消防电缆分开桥架装,消防一定要用防火桥架
回复