高层住宅小区的照明
my_co188
my_co188 Lv.3
2010年07月13日 11:01:49
来自于照明工程
只看楼主

多层住宅小区,我们都知道,在楼道上是有灯的,这种灯一般有声控,光控,感应控制。但是在高层住宅中,我发现好多都是用的应急照明,我现在就是没整明白,在高层中,怎么就没的楼道灯呢?难道是应急灯?还是把应急灯作为了普通照明的一部分?关于照应照明的开关控制方式,小弟还没有搞懂,望各位前辈师兄给小弟我解释一下。作好有图。

多层住宅小区,我们都知道,在楼道上是有灯的,这种灯一般有声控,光控,感应控制。但是在高层住宅中,我发现好多都是用的应急照明,我现在就是没整明白,在高层中,怎么就没的楼道灯呢?难道是应急灯?还是把应急灯作为了普通照明的一部分?
关于照应照明的开关控制方式,小弟还没有搞懂,望各位前辈师兄给小弟我解释一下。作好有图。
免费打赏
llm_cc
2010年07月14日 14:22:14
12楼
:)
回复
癲︶ㄣ瘋
2010年07月14日 15:34:51
13楼
高层住宅楼梯间照明可以和疏散照明共用,根据建筑分类(一类二类),疏散照明分别按一、二级负荷考虑供电。
回复
zhaol0717
2010年07月14日 16:19:40
14楼
:victory:
回复
zwx345
2010年07月15日 00:08:56
15楼
一般住宅的楼梯间灯国家是强烈推荐用声光控制的,节能,方便。但电梯前室的灯具在规范中是不准使用声控的,而是应该采用普通的开关,保持灯常亮,
回复
woshibo
2010年07月15日 01:16:22
16楼
太好啦 谢谢你
回复
hjwzfj2008
2010年07月15日 08:27:37
17楼
学习学习
回复
a2134879
2010年07月15日 09:19:23
18楼
学习了
回复
hshmy
2010年07月15日 09:40:25
19楼
电梯前室的灯具在规范中是不准使用声控的,而是应该采用普通的开关,保持灯常亮
回复
yayaxinqin
2010年07月15日 20:00:24
20楼
省电吗?
回复
wusa86
2010年07月15日 20:51:21
21楼
高楼楼梯采用应急灯不应该是的单纯的应急灯,它首先应该作为普通灯,然后暨应急。穿线方式是两根火线,一根零线,一根地线。两根火线一根接正常用电的火线出线口,另外一根接发电机的出线口或者蓄电池的出线口,通过双电源切换实现应急功能。一旦发生火灾,高层的电梯必须是要关闭的,所以只能实现楼道来逃生。