多层住宅小区,我们都知道,在楼道上是有灯的,这种灯一般有声控,光控,感应控制。但是在高层住宅中,我发现好多都是用的应急照明,我现在就是没整明白,在高层中,怎么就没的楼道灯呢?难道是应急灯?还是把应急灯作为了普通照明的一部分?关于照应照明的开关控制方式,小弟还没有搞懂,望各位前辈师兄给小弟我解释一下。作好有图。
多层住宅小区,我们都知道,在楼道上是有灯的,这种灯一般有声控,光控,感应控制。但是在高层住宅中,我发现好多都是用的应急照明,我现在就是没整明白,在高层中,怎么就没的楼道灯呢?难道是应急灯?还是把应急灯作为了普通照明的一部分?
关于照应照明的开关控制方式,小弟还没有搞懂,望各位前辈师兄给小弟我解释一下。作好有图。
2楼
还有一个问题,高层建筑的楼道和电梯前室的照明灯兼应急照明用时,是否可以实现,作普通照明时实现声光控制,作应急照明时也能实现应急强点。
我发现,我所看到的设计师设计的控制方式都是单联双控,等于说必须实现人来控制,即不方便也有可能浪费电。
不知道大家是如何解决这个问题的。谢谢。
回复
3楼
去查下我发过的帖子吧
回复
4楼
一般住宅的楼梯间灯国家是强烈推荐用声光控制的,节能,方便。但电梯前室的灯具在规范中是不准使用声控的,而是应该采用普通的开关,保持灯常亮,这是为了防止电梯开门时如果外面的灯是灭的或容易让人产生恐惧感。
回复
5楼
LZ 多层住宅一般没有电梯的只有楼梯间,楼道里就点普通的白炽灯或者节能灯就可以了,但高层住宅就不同了,他有专门的疏散楼梯间,作为应急疏散通道必须为应急灯,并且兼有疏散标示的灯具指示。
回复
6楼
:)
回复
7楼
高层住宅灯具的标准做法是:前室及楼道、楼梯均采用普通灯具,加声光控开关,这类开关火灾时可强制点亮。仅在楼道里面设置出口指示,楼梯间内仅在地下层设疏散指示。所有公共部位均不需要单独设置应急照明。
回复
8楼
高层楼道灯 有两用的 可当普通的吸顶灯 停电时也可做应急灯用 就是在吸顶灯上加一块充电摸块 一根火线由开关控制 一根火线做充电用 这种灯5年前就有了
回复
9楼
高层住宅楼道灯通常做法是:前室做普通照明,采用普通开关。楼梯间也安装普通照明,采用声光控开关。应急照明可另外安装应急灯也可在普通照明的灯具中加一个带应急功能的灯具,就是如8楼所说!
回复
10楼
学习了
回复
11楼
"所有公共部位均不需要单独设置应急照明。"
消火栓旁边是否需要单独设置应急照明?
回复