高层住宅小区的照明
my_co188
my_co188 Lv.3
2010年07月13日 11:01:49
来自于照明工程
只看楼主

多层住宅小区,我们都知道,在楼道上是有灯的,这种灯一般有声控,光控,感应控制。但是在高层住宅中,我发现好多都是用的应急照明,我现在就是没整明白,在高层中,怎么就没的楼道灯呢?难道是应急灯?还是把应急灯作为了普通照明的一部分?关于照应照明的开关控制方式,小弟还没有搞懂,望各位前辈师兄给小弟我解释一下。作好有图。

多层住宅小区,我们都知道,在楼道上是有灯的,这种灯一般有声控,光控,感应控制。但是在高层住宅中,我发现好多都是用的应急照明,我现在就是没整明白,在高层中,怎么就没的楼道灯呢?难道是应急灯?还是把应急灯作为了普通照明的一部分?
关于照应照明的开关控制方式,小弟还没有搞懂,望各位前辈师兄给小弟我解释一下。作好有图。
免费打赏
hg729188591
2010年07月16日 03:22:03
22楼
一般住宅的楼梯间灯国家是强烈推荐用声光控制的,节能,方便。但电梯前室的灯具在规范中是不准使用声控的,而是应该采用普通的开关,保持灯常亮,这是为了防止电梯开门时如果外面的灯是灭的或容易让人产生恐惧感。
回复
dhz897
2010年07月16日 14:44:42
23楼
电梯前室的灯具在规范中是不准使用声控的,而是应该采用普通的开关,保持灯常亮,这是为了防止电梯开门时如果外面的灯是灭的或容易让人产生恐惧感。是在什么规范多少页?
回复
土木教师
2010年07月16日 18:26:18
24楼
谢谢,学习了
回复
hbhswdm
2010年07月16日 23:08:26
25楼
不同意13#楼的观点
《民规》规定疏散照明和备用照明是不能共回路的
回复
cyj101
2010年07月16日 23:08:53
26楼
在高层中,应急灯平时采用就地控制(作为照明使用),火灾时要靠消防控制室强制点亮当应急,
回复
a1287597863
2010年07月17日 00:02:18
27楼
我们公司电力室的应急灯是在停电之后自动亮的!我想问高层装应急灯怎么起作用啊!除非停电!
回复
huwei911000
2010年07月17日 09:26:57
28楼
高层住宅楼道灯通常做法是:前室做普通照明,采用普通开关。楼梯间也安装普通照明,采用声光控开关。应急照明可另外安装应急灯也可在普通照明的灯具中加一个带应急功能的灯具
回复
li23fan
2010年07月17日 20:12:21
29楼
省电吗?
回复
ym0802
2010年07月18日 01:36:39
30楼
一般高层主要是为消防通道,应急通道用的不作上下楼梯用
回复
abslee
2010年07月18日 09:06:15
31楼
我是来学习的。。。
回复