请教一个关于脚手架剪刀撑的问题!
okayshow
okayshow Lv.3
2010年07月12日 21:54:58
来自于建筑施工
只看楼主

最近在研究落地式扣件钢管脚手架的规范,发现国家电网的标准Q/GDW 274-2009与建筑行业标准JGJ 130-2001关于剪刀撑斜杆固定的方法有出入。Q/GDW 274-2009 说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或纵向水平杆上,而JGJ 130-2001上说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或横向水平杆的伸出端上。显然,这两种说法是有出入的,如果具体操作,按那个规范执行呢,是企标还是行标?另外,我也在网上搜索过这个问题,一些老前辈都说跟JGJ 130-2001上基本一致,说应该固定在立杆或横向水平杆的伸出端上,对于没有无法固定到立杆或横向水平杆的地方可以在相应的位置加一道横杆,再将剪刀撑斜杆固定在横杆伸出端上。我比较认同这种说法,因为剪刀撑斜杆与纵向水平杆间隔了一道立杆,如果固定在纵向水平杆上,剪刀撑必定会弯曲,不便脚手架搭设,也不利于剪刀撑受力,而如果固定到横向水平杆伸出端上就不会出现这种问题了。

最近在研究落地式扣件钢管脚手架的规范,发现国家电网的标准Q/GDW 274-2009与建筑行业标准JGJ 130-2001关于剪刀撑斜杆固定的方法有出入。
Q/GDW 274-2009 说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或纵向水平杆上,而JGJ 130-2001上说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或横向水平杆的伸出端上。
显然,这两种说法是有出入的,如果具体操作,按那个规范执行呢,是企标还是行标?

另外,我也在网上搜索过这个问题,一些老前辈都说跟JGJ 130-2001上基本一致,说应该固定在立杆或横向水平杆的伸出端上,对于没有无法固定到立杆或横向水平杆的地方可以在相应的位置加一道横杆,再将剪刀撑斜杆固定在横杆伸出端上。我比较认同这种说法,因为剪刀撑斜杆与纵向水平杆间隔了一道立杆,如果固定在纵向水平杆上,剪刀撑必定会弯曲,不便脚手架搭设,也不利于剪刀撑受力,而如果固定到横向水平杆伸出端上就不会出现这种问题了。

另外,工程实际中看见很多脚手架斜杆底部交叉的地方(注意不是中间交叉的地方)两个斜杆扣在一起,而不是扣在立杆或者小横杆的伸出端上,这样做对吗?这样的话,靠外侧的斜杆是不是不能很好的起到本来应该起到的作用,不知道各位在现场都是怎么做的,各自的依据又是什么呢?

小弟请教大家了,先谢谢了!
免费打赏
csccbjs
2010年07月13日 07:28:42
2楼
愚见:工程属国家电网就按Q/GDW 274-2009,属建筑业就按JGJ 130-2001(2002局部修订)。
回复
df0111
2010年07月13日 15:02:01
3楼
2楼说的完全正确
多说一句
国家标准、行业标准及企业标准的优先顺序:
企业标准优于行业标准优于国家标准

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-14 07:04 编辑 ]
回复
okayshow
2010年07月14日 12:52:23
4楼
道理是这样的,一般企标比国标、行标要求高,照理说应该按企标执行。
但是我感觉这里矛盾了,而不是哪个标准更严格的问题,而且从工程实际情况来说,行标显然更合理一些,更具操作性!我想问一下各位在现场到底都是怎么做的?
回复
sla1999
2010年07月14日 13:05:28
5楼
剪刀撑必须固定在立杆和水平横杆上,立杆、水平横杆和剪刀撑在同一个平面内组成一个三角形几何不变体,保持脚手架的整体稳定。
回复
camellyj
2010年07月14日 13:12:56
6楼
最后说的那个是不可以的,就算两个剪刀撑连在一起也应该再与立杆或横杆伸出端再用旋转扣件连一下
回复
okayshow
2010年07月14日 20:18:20
7楼
对,我觉得组成“同一个平面内的三角形”很重要!
回复
okayshow
2010年07月14日 20:22:20
8楼
我觉得你说得对!但是我发现很多地方脚手架剪刀撑斜杆底部都是扣在一起的,今天去国网的一个工程参观,施工单位都是国内有名的施工企业,他们也是扣在一起的,跟现场一个有经验的安全专工交流了一下,也说他们这样做是不对的!

总之,剪刀撑斜杆扣在立杆或小横杆上才是正确的做法,对不?
回复
yilili
2010年07月30日 00:00:49
9楼
学习中,谢谢!
回复
maoguowang1212
2012年04月01日 18:54:22
10楼
1、一般按照行业标准执行;
2、剪刀撑必须设置在小横杆伸出端,不能设置在大横杆上面。保证剪刀撑成一个几何三角形有利于整体受力。
3、底端剪刀撑交汇处应该分别于立杆连接,不能两根同时与立杆连接。
回复
无间道
2012年04月03日 16:57:05
11楼
按照JGJ 130的施工要求是正确的。
因为电力行业的规范编制这对于脚手架这样的问题大部分都是引用建筑业的规范,他们对电力专业的内容才是主业,对于工程安全的内容和建筑安全的内容不是专业的行家。又是照抄都未必能操好。即使是他们制定了相应的规范,土建施工也基本不执行,因为土建施工还是按照建筑行业的要求进行操作施工。他们编织这样的行业规范,只是想证明他们也有这方面的管理内容。
回复