请教一个关于脚手架剪刀撑的问题!
okayshow
okayshow Lv.3
2010年07月12日 21:54:58
来自于建筑施工
只看楼主

最近在研究落地式扣件钢管脚手架的规范,发现国家电网的标准Q/GDW 274-2009与建筑行业标准JGJ 130-2001关于剪刀撑斜杆固定的方法有出入。Q/GDW 274-2009 说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或纵向水平杆上,而JGJ 130-2001上说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或横向水平杆的伸出端上。显然,这两种说法是有出入的,如果具体操作,按那个规范执行呢,是企标还是行标?另外,我也在网上搜索过这个问题,一些老前辈都说跟JGJ 130-2001上基本一致,说应该固定在立杆或横向水平杆的伸出端上,对于没有无法固定到立杆或横向水平杆的地方可以在相应的位置加一道横杆,再将剪刀撑斜杆固定在横杆伸出端上。我比较认同这种说法,因为剪刀撑斜杆与纵向水平杆间隔了一道立杆,如果固定在纵向水平杆上,剪刀撑必定会弯曲,不便脚手架搭设,也不利于剪刀撑受力,而如果固定到横向水平杆伸出端上就不会出现这种问题了。

最近在研究落地式扣件钢管脚手架的规范,发现国家电网的标准Q/GDW 274-2009与建筑行业标准JGJ 130-2001关于剪刀撑斜杆固定的方法有出入。
Q/GDW 274-2009 说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或纵向水平杆上,而JGJ 130-2001上说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或横向水平杆的伸出端上。
显然,这两种说法是有出入的,如果具体操作,按那个规范执行呢,是企标还是行标?

另外,我也在网上搜索过这个问题,一些老前辈都说跟JGJ 130-2001上基本一致,说应该固定在立杆或横向水平杆的伸出端上,对于没有无法固定到立杆或横向水平杆的地方可以在相应的位置加一道横杆,再将剪刀撑斜杆固定在横杆伸出端上。我比较认同这种说法,因为剪刀撑斜杆与纵向水平杆间隔了一道立杆,如果固定在纵向水平杆上,剪刀撑必定会弯曲,不便脚手架搭设,也不利于剪刀撑受力,而如果固定到横向水平杆伸出端上就不会出现这种问题了。

另外,工程实际中看见很多脚手架斜杆底部交叉的地方(注意不是中间交叉的地方)两个斜杆扣在一起,而不是扣在立杆或者小横杆的伸出端上,这样做对吗?这样的话,靠外侧的斜杆是不是不能很好的起到本来应该起到的作用,不知道各位在现场都是怎么做的,各自的依据又是什么呢?

小弟请教大家了,先谢谢了!
免费打赏
xuyan890219
2012年04月05日 10:34:19
12楼
学习了~~规范看得少了点,回去得加强了~
回复