郁闷,业主交给一个不可能完成的任务,如何处理。
mj0825
mj0825 Lv.2
2010年07月12日 20:57:19
来自于中央空调
只看楼主

1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。结果配了30HP,平均负荷在80-120。现在回家对着电脑发呆:原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。

1000个平方空调面积的别墅,起初帮业主设计了一套VRV系统大概50HP的外机,平均负荷在180-220。
业主说配的太高了,然后指着图纸,叫设计师按照他的意思配空调。
结果配了30HP,平均负荷在80-120。
现在回家对着电脑发呆:
原来公司培训的时候要求单位负荷在设定为,静态区域180W/M,动态区域200-220W/m。
结果自己上网查资料。关于中央空调的设计规范中单位负荷的问题。
规范上写了130-160,在不考虑新风的情况下。
现在很苦恼,如何来和业主讲呢。。。
总之不能讲,你不懂,不要乱配吧。。

[ 本帖最后由 mj0825 于 2010-7-12 20:59 编辑 ]
免费打赏
incredable
2010年07月27日 09:46:16
102楼
LZ,你的这个项目是私家别墅。请问这个项目有无配套的泳池要建?呵呵
回复
garyzl
2010年07月27日 10:04:46
103楼
别墅没有关系,你按1:1.3的比例配都可以,室内机几乎很少全部都打开?
回复
x533
2010年07月27日 10:32:35
104楼
别郁闷,多到这里发帖就OK了:lol
回复
boxerlzz
2010年07月27日 10:56:23
105楼
到时不冷叫他自己负责咧~
回复
s31791769
2010年07月27日 12:00:33
106楼
楼主别着急。别墅的同使用率一般不高,你再仔细咨询业主,如果同时使用率能满足要求,就按业主的方案。确实不行,要提出。
回复
zy1681688
2010年07月27日 12:31:51
107楼
学习了,学习了
回复
sky97132
2010年07月27日 12:51:09
108楼
你的室外机配的为30HP,但是你的没有说室内机的总制冷量,你可以将你室内机与室外机30HP的配比给厂家技术人员,他们会告诉你在你所设计的室内机总制冷量要求的前提下,需要配多大的室外机,太小了室外机会容易出故障,比较容易坏。不要提醒你,别墅空调也有个同时使用系数的。这些都是原因,自己总结一资料,看看怎么去说服你的 业主吧,
回复
skybaby-007
2010年07月27日 14:12:30
109楼
业主要求是节能低耗,我觉得你应该在这方面把业主说通。
铜管空调节能省耗的最佳就是调的温度与室外温差在几度左右省能耗。但前提是要方案配置合理的情况下。
如果你以业主的意思走的话,他那个配置如果要调到一个温度可能需要比较长的时间才能调下来,压缩机就一直在高运转了;若你把配置配得高了温度的调节就会省力了相地的压缩机也省力了,这就比较省能耗了。诸如此类的论述楼主可以拟些出来说能业主听,让他自己最终选择什么是空调低能耗的使用方式。是吧?

小女子也是业余人士,以上仅供参考—:$
回复
hwx980
2010年07月27日 15:23:13
110楼
室外机本来就不需要很高,朋友
回复
ciciyaki
2010年07月27日 15:57:22
111楼
大金的可以配1.3,其他的1.2就行了啊
回复

相关推荐

APP内打开