1、配电室或电梯井道内常设有预埋钢板,套什么定额? ——套断接卡子行吗?如果钢板尺寸大怎么办? ——接地测试点是不是也套断接卡子?2、应急照明线路系统图中,如果出箱线路一条支路画两根线,是什么意思? ——是不是指分别从双电源送电的两根电缆各自有通往灯具的线路?3、图纸上多数没有T接箱图和介绍,是在答疑时询问,还是有一般做法?4、MEB等电位端子箱套哪个定额? ——是接线箱、还是端子箱?有种说法是小尺寸的等电位箱套接线盒子目,对吗?
1、配电室或电梯井道内常设有预埋钢板,套什么定额?
——套断接卡子行吗?如果钢板尺寸大怎么办?
——接地测试点是不是也套断接卡子?
2、应急照明线路系统图中,如果出箱线路一条支路画两根线,是什么意思?
——是不是指分别从双电源送电的两根电缆各自有通往灯具的线路?
3、图纸上多数没有T接箱图和介绍,是在答疑时询问,还是有一般做法?
4、MEB等电位端子箱套哪个定额?
——是接线箱、还是端子箱?有种说法是小尺寸的等电位箱套接线盒子目,对吗?
5、电缆桥架在平面图中看不到竖直部分,一般是进入配电室就行,还是延伸到开关柜?
6、桥架的支撑铁构件还用计算吗?
——如果要计算,重量按3kg/米合适吗?
7、电缆沟钢盖板是属于电气预算还是土建预算?
8、电气测试应包含那些系统?
——完全按照定额规定的系统显得太多,不利于招投标和项目成本,那应该怎么取舍?
——假如有电机属于甲方供给,该系统还需要算调试吗?
——这样套取合不合适:(商住楼高层、主要设备甲方供项目)只取双电源互投系统、照明配电系统、防雷接地(合并)系统?
2楼
抱歉忘了注上------天津地区.
回复
3楼
听说这里学习帮助的气氛很好,小弟才来的啊——
怎么一个好心赐教的人都没有啊?
是问题太简单了??
还是斑竹不在家???
请帮忙吧,谢谢!!
回复
4楼
噢!看到斑竹给小弟的奖励分!
太感谢啦!:)
不过奖励分变成解答就更好啦。
我可不可以把分数赠送给详细解答的朋友啊??
(求知的人继续请求帮助......)
回复
5楼
可以
回复
6楼
1、配电室或电梯井道内常设有预埋钢板,套什么定额?
干什么用?支架?接地?
2、应急照明线路系统图中,如果出箱线路一条支路画两根线,是什么意思?
两根线还是两支线?
3、图纸上多数没有T接箱图和介绍,是在答疑时询问,还是有一般做法?
询问设计。
4、MEB等电位端子箱套哪个定额?
已有讨论http://co.163.com/forum/content/639_190850_1.htm
5、电缆桥架在平面图中看不到竖直部分,一般是进入配电室就行,还是延伸到开关柜?
延伸到开关柜
6、桥架的支撑铁构件还用计算吗?
桥架的支撑架要计算,重量按型钢的理论重量计算。
7、电缆沟钢盖板是属于电气预算还是土建预算?
我不知道有没有明确界定。
8、电气测试应包含那些系统?
按定额说明解释进行计算
回复
7楼
非常感谢斑竹大哥的热心解答,谢谢啦!!
另:
(1、配电室或电梯井道内常设有预埋钢板,套什么定额?
干什么用?支架?接地?)
——是接地用的预埋钢板,套什么定额?
(2、应急照明线路系统图中,如果出箱线路一条支路画两根线,是什么意思?
两根线还是两支线?)
—— 是一个支路,两根线通往灯具,什么意思?
非常敬仰斑竹助人的精神,谢谢!!
回复
8楼
请问:暗敷避雷带套什么定额,我没有找到,是没有吗?
套“户内接地母线”可以吗?
谢谢!
回复
9楼
对,户内接地母线有分暗明的.
回复
10楼
1、配电室或电梯井道内常设有预埋钢板,套什么定额?
套室内接地母线敷设项
2、应急照明线路系统图中,如果出箱线路一条支路画两根线,是什么意思?
两根线是不是有一根经过灯具,具体详问设计者。
按定额说明解释及工程量计算规则进行计算
回复
11楼
、配电室或电梯井道内常设有预埋钢板,套什么定额?
——套断接卡子行吗?如果钢板尺寸大怎么办?
——接地测试点是不是也套断接卡子?
回:我觉的应该套铁构件制作安装吧
2、应急照明线路系统图中,如果出箱线路一条支路画两根线,是什么意思?
——是不是指分别从双电源送电的两根电缆各自有通往灯具的线路?
回:一个是控制线,一个是电源线吧.
3、图纸上多数没有T接箱图和介绍,是在答疑时询问,还是有一般做法?
回:预分支电缆现在不用T接箱的
4、MEB等电位端子箱套哪个定额?
——是接线箱、还是端子箱?有种说法是小尺寸的等电位箱套接线盒子目,对吗?
回:我一般套端子箱.
5、电缆桥架在平面图中看不到竖直部分,一般是进入配电室就行,还是延伸到开关柜?
回:如果是上进上出的话,要到开关柜,如果是下去的话有地沟再到桥架就行了.
6、桥架的支撑铁构件还用计算吗?
——如果要计算,重量按3kg/米合适吗?
回:要算的.具体的去工地现场看看就知了.
7、电缆沟钢盖板是属于电气预算还是土建预算?
回:套铁构件制作安装就行吧.
8、电气测试应包含那些系统?
——完全按照定额规定的系统显得太多,不利于招投标和项目成本,那应该怎么取舍?
——假如有电机属于甲方供给,该系统还需要算调试吗?
——这样套取合不合适:(商住楼高层、主要设备甲方供项目)只取双电源互投系统、照明配电系统、防雷接地(合并)系统? 回:如果是投标的话,尽量少套调试,如果是标底,按定额要求调了.
回复