新人想请教下,怎么根据线径配多粗管子,如我的RVV2*1.0,RVV4*1.0,RVV6*1.0,RVV8*1.0要多粗什么型号的管子,
新人想请教下,怎么根据线径配多粗管子,如我的RVV2*1.0,RVV4*1.0,RVV6*1.0,RVV8*1.0要多粗什么型号的管子,
12楼
去下载一个“建筑电气常用数据04DX101-1.pdf”里面比较全的
回复
13楼
可按此表查
回复
14楼
:victory:
回复
15楼
单根的电缆截面积乘以1.5就是需要配置管径的截面积。
回复
16楼
线的截面积总和小于管子截面积总和50-60%
回复
17楼
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 8.3.3 穿导管的绝缘电线(两根除外),其总截面积(包括外护层)不应超过导管内截面积的40%
回复
18楼
:victory: :) :)
回复
19楼
1.5 倍吧
回复
20楼
查表:)
回复
21楼
:victory: 查表
回复