对于偶正在某酒店项目设计管理中, 为实现投资方节省投资,减少层高,看了本论坛几篇关于井字梁的文章很受启发,想在内走道结合卫生间布置的柱网布置在约8米*7.5米,请教各位朋友在有柱的边梁(实际也是框架梁)的梁高取多少?
对于偶正在某酒店项目设计管理中,
为实现投资方节省投资,减少层高,
看了本论坛几篇关于井字梁的文章很受启发,
想在内走道结合卫生间布置的柱网布置在约8米*7.5米,
请教各位朋友在有柱的边梁(实际也是框架梁)的梁高取多少?
2楼
两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,
但最小h不得小于短跨跨度1/30.
梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。
回复
3楼
对于边梁截面高度的选取,应按单跨梁的规定执行,一般可取h=L/8~L/12(L为边梁跨度)。柱
回复
4楼
QING KAN
http://co.163.com/forum/content/170_129287_1.htm
回复
5楼
最好是根据荷载情况试算一下,井梁梁高可小一些,边梁不要太小
回复
6楼
补充一点:
项目地处小于6度抗震设防地区,框架上梁(也是井字梁的边梁)高度是否可取下限值L/12?
谢谢楼上朋友回帖支持!
回复
7楼
为什么不能取下限?我觉得这个边梁高要和建筑协商。8米的,如果裂缝和挠度好说的话,取600也可以呀。
回复
8楼
这个主要和荷载有关的,
一般情况下去1/10,
要是荷载小的话,可以取1/12,甚至到15(注意这种情况要检查挠度)
当然一般边梁最好不要取的太小,
因为结构的抗扭刚度就变小了!!
所以个人建议,
边梁一般取1/10最好!
回复
9楼
你是现浇的话取到1/18得可以,何况在低烈度区.挠度可以通过施工起拱的方式解决(一般大于6米起拱1/500)裂缝在北方可以起0.4mm,在南方就要注意点了
回复
10楼
我说的现浇指的是柱梁板现浇
回复