求助?水轮机组自动开机
zgczhhzaw
zgczhhzaw Lv.2
2010年07月12日 08:32:38
来自于电站工程
只看楼主

该机组容量为2500kw,由于运行人员误操作在未跳开机组开关的情况下,关闭球阀。致使机组在完全关闭球阀,的情况下发电机带网运行20分钟左右。发现后停机,再次开启球阀在导叶锁锭全关的情况下机组自动开机转速至正常转速。请教各位前辈1混流式机组可否调相运行?2该种情况该原因和解况方法?跪求!

该机组容量为2500kw,由于运行人员误操作在未跳开机组开关的情况下,关闭球阀。致使机组在完全关闭球阀,的情况下发电机带网运行20分钟左右。发现后停机,再次开启球阀在导叶锁锭全关的情况下机组自动开机转速至正常转速。请教各位前辈1混流式机组可否调相运行?2该种情况该原因和解况方法?跪求!
免费打赏
kingwangyanru
2010年07月17日 10:36:30
12楼
我是做火电的,对水轮机不了解,不过看到各位的分析也受益不少。
回复
huwei911000
2010年07月17日 15:19:56
13楼
避免调相运行,逆功率保护或者程序逆功率就可以,程序逆功率=逆功率+水轮机导叶开度为0
回复
power2389
2010年07月18日 14:33:33
14楼

说的不错!
回复
sm_yc
2010年07月19日 19:54:33
15楼

同意以上的~!
回复
smnyz
2010年07月19日 22:12:06
16楼
学习了,还没机会遇到过
回复
susu863
2010年07月20日 15:28:50
17楼
学习下,还是请教高人
回复
renyihu
2010年07月20日 16:41:07
18楼
:time:
回复
hfj668
2010年07月21日 10:01:57
19楼

同意~~~~~~~~!
回复
zsjyyg
2010年07月21日 11:17:02
20楼
最好加装逆功率保护,不要自己不发电时变电动机运行,浪费资源