注册设备工程师专业考试例题(建筑消防)
swordlyboy
swordlyboy Lv.5
2005年10月17日 20:42:13
只看楼主

某剧院建筑面积2.8万m2,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕,舞台口高12m,宽度16m,主舞台面积400m2,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/s,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。求室内消防水池容积。

某剧院建筑面积2.8万m2,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕,舞台口高12m,宽度16m,主舞台面积400m2,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/s,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。求室内消防水池容积。
免费打赏
zhangminghua7512
2005年11月10日 13:39:18
2楼
(30+15)×2×3.6+30×3.6×1=432
室内:15l/s
室外:30l/s
水喷雾灭火系统:30l/s
火灾延续时间分别安2h、2h、1h计算
回复
poedan
2005年11月10日 22:00:21
3楼
不需要加室外消防水,该部分由室外管网供给!!!
回复
poloya
2005年12月15日 19:02:54
4楼
楼上的有道理
回复

相关推荐