10KV开关柜,一共5台柜子,其中2台是断路器柜,断路器操作电源是AC110V,请问各位前辈电源能否取PT柜二次线路?100V能用在110V上面吗?急!!!!!!
10KV开关柜,一共5台柜子,其中2台是断路器柜,断路器操作电源是AC110V,请问各位前辈电源能否取PT柜二次线路?100V能用在110V上面吗?急!!!!!!
2楼
PT柜的一个作用之一就是给开关柜提供电源,但是你要考虑别的元件,工作电源是不是也是AC110,我估计你的断路器应该是AC/DC110V吧,一般好像要是交流操作的都是220V
回复
3楼
不能取自PT柜二次线路
1.电压,容量都不够。也不允许。
2.PT柜是用来测量.保护的。
回复
4楼
断路器操作电源取PT柜二次线路是可以的。
100V的电压也能够可靠的分合闸,这个在送电前做断路器试验时应该能做出来,但是用100V的电源给AC110V的断路器做操作电源是不允许的。
回复
5楼
现在开关电源都很宽、
可以吧//没所变‘’‘’‘
回复
6楼
为什么“用100V的电源给AC110V的断路器做操作电源是不允许的”?请大虾解答
回复
7楼
可以用,有条件还可以加上电容更好。
回复
8楼
采用PT二次来作为断路器的操作电源必须注意最基本的: 1 送至分 合闸线圈两端的电压保证在操作电源额定电压的85%~110%之间; 2 PT二次的极限输出容量要保证 同时操作两台断路器时,断路器的机械特性(分 合闸时间,分 合闸速度等)符合要求。
回复
9楼
努力学习中
回复
10楼
不可以的
回复
11楼
楼上的:为什么不可以,请说明。现在都有可提供操作电源双线圈的电压互感器(PT),一个线圈供测量,一个线圈供操作电源,电压可有AC110V和AC220V,输出容量有800VA~2000VA供选择。