04年一注专业考试第32题32、假定二层内墙C截面尺寸改为240×1000,施工质量C级,若将烧结普砖改为MU10组蒸压灰砂砖,并按轴心受压构件计算时,其最大轴向承载力设计值? 正确答案:施工质量为C级时,γa=0.89,查《砌体结构设计规范》表3.2.1-1,f=1.5MPaγa f=0.89*1.5=1.335 N/mm2根据规范5.1.2条,蒸压灰砂砖γβ=1.2β=γβH0/h=1.2*3.6/0.24=18
32、假定二层内墙C截面尺寸改为240×1000,施工质量C级,若将烧结普砖改为MU10组蒸压灰砂砖,并按轴心受压构件计算时,其最大轴向承载力设计值?
正确答案:
施工质量为C级时,γa=0.89,查《砌体结构设计规范》表3.2.1-1,f=1.5MPa
γa f=0.89*1.5=1.335 N/mm2
根据规范5.1.2条,蒸压灰砂砖γβ=1.2
β=γβH0/h=1.2*3.6/0.24=18
e/h=0,由规范表D0.0.1-1查得φ=0.67
N=φfA=0.67*1.335*2.4*100000=214.7kN
疑问:为什么这题里面面积不足0.3m2,f不用乘以修正系数?