关于井字梁
shaoweibin1
2010年07月10日 22:37:09
只看楼主

最近看到论坛上很多人在讨论井字梁的问题,小弟也遇到一个工程需要做井字梁,请大家帮我看看有什么需要注意的。10.8mx16.8m,两个方向比值稍大于1.5。在10.8米方向设置400x1000框架梁,井字两间距1800mm;16.8m方向设置400x1300框架梁,井字梁间距2100mm。井字梁300x700计算下来裂缝、挠度都满足要求,设计的时候还有什么需要注意的吗?

计算下来裂缝、挠度都满足要求,设计的时候还有什么需要注意的吗?
免费打赏
shaoweibin1
2010年07月11日 11:49:27
2楼
没人回答吗?自己顶一下
大家给点意见,第一次做超过15m的现浇混凝土框架和长宽比超过1.5的井字梁
回复
armyc
2010年07月11日 16:26:00
3楼
你验算的挠度和裂缝是按satwe的结果吗?注意这个计算结果的准确性,关键是了解一下satwe计算挠度和裂缝的方法,以判断结果的可靠性。
个人觉得加一点预应力对挠度和抗裂非常有效。
回复
sla1999
2010年07月11日 16:41:22
4楼
井字梁的配筋
井字梁的配筋和一般梁的配筋基本上要求相同。但在设计中必须注意以下几点:
1.在两个方向梁交点的格点处,短跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋应放在长跨度方向梁下面的纵向受拉钢筋的下面,这与双向板的配筋方向相同。
2.在两个方向梁交点的格点处不能看成是梁的一般支座,而是梁的弹性支座,梁只有在两端支承处的两个支座。因此,两个方向的梁在布筋时,梁下面的纵向受拉钢筋不能在格点处断开,而应直通两端支座。钢筋不够长时,必须采用焊接,其焊接质量必须符合有关规范要求。
3.由于两个方向的梁井非主、次梁结构,所以两个方向的梁在格点处不必设附加横向钢筋。但是在格点处,两个方向的梁在其上部应配置适量的构造负钢筋,不宜少于2d,以防在荷载不均匀分布时可能产生的负弯矩,这种负钢筋一般相当于其下部纵向受拉钢筋的1/3。
回复
zhouwangren
2010年07月11日 20:55:16
5楼
三楼说的很好 领教了 多谢
回复
zhouwangren
2010年07月11日 20:59:18
6楼
这梁布置的是不是有点密了啊?
回复
shaoweibin1
2010年07月12日 08:20:26
7楼
谢谢大家,是用satwe算的,但是不知道准不准,准备起点拱。预应力做起来太麻烦,就这么点小工程,还要请专业的施工队伍,对施工要求较高。
回复
zx0723
2013年11月19日 08:51:40
8楼
我一直也在学习这方面的知识,三楼提供的很好!
回复
一仰化碳
2013年11月19日 09:36:14
9楼
三楼说的很好 领教了 多谢