剪力墙钢筋问题
hubofhm
hubofhm Lv.3
2010年07月10日 22:03:49
只看楼主

短肢剪力墙中,如果剪力墙一端为构造边缘角柱或翼柱,且角柱或翼柱较长(比如为800mm),请问各位大虾剪力墙横向钢筋要伸入这个角柱或翼柱多长才算符合平法要求?

短肢剪力墙中,如果剪力墙一端为构造边缘角柱或翼柱,且角柱或翼柱较长(比如为800mm),请问各位大虾剪力墙横向钢筋要伸入这个角柱或翼柱多长才算符合平法要求?
免费打赏
xlmalin
2010年07月13日 17:48:37
2楼
关于这个,锚固长度是有要求的,结构规范里有明确的规定,平法了也有规定,可以进行计算
回复
zxs6460
2010年07月14日 01:30:33
3楼
“剪力墙一端为构造边缘角柱或翼柱,且角柱或翼柱较长(比如为800mm),……剪力墙横向钢筋要伸入这个角柱或翼柱多长……”

1. 设计单体有要求时,按照设计说明或大样做法。
2. 设计单体无要求时:
2.1 见03G101-1第49页“约束边缘构件YAZ、YDZ、YYZ、YJZ构件”及47页“剪力墙身水平钢筋构造”有关大样及注。
2.2 见06G901-1第3-5页“剪力墙构造边缘构件钢筋排布构造详图”及相关大样。
3. 附上1张住宅墙类似图片,钢筋安装不是很好,可勉强见其做法。边缘转角墙部分水平钢筋设计为复合箍筋(外箍套内箍加单肢箍)。

以上仅供参考

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-14 01:49 编辑 ]
回复
zxs6460
2010年07月14日 20:11:11
4楼
多谢美靓女站务emos给予鼓励
回复

相关推荐

APP内打开