高压10KV 与低压电缆 能不能共沟?
log417
log417 Lv.7
2005年10月17日 13:31:17
只看楼主

高压10KV 与低压电缆 能不能共沟? 10KV变配电所能

高压10KV 与低压电缆 能不能共沟?
10KV变配电所能
免费打赏
nierongbing123
2005年10月17日 16:23:43
2楼
我做的一个工程现在就是10KV高压电缆与低压电缆同在一个电缆沟内,工程运行1年多了没有发现
不良影响。
为了防止高低互串好像电缆间距离有要求!
回复
aguidaren
2005年10月17日 16:41:28
3楼
是的,只要把10KV高压电缆与低压电缆间距离保证就可以了,

这些资料在电力电缆中有如土沟敷设:

10KV高压电缆之间为100mm, 10KV以上高压电缆之间为250mm.
回复
石大头
2005年10月17日 17:04:51
4楼


楼上没有说明谁上谁下嘛!!?不应该是并列放的!!
回复
nlb
2005年10月17日 19:09:28
5楼
最好布置在电缆沟的两侧,如布置在一侧,则高压在上层。
回复
wangzhiqungz
2005年10月17日 19:33:36
6楼
回复
zjkp6896129
2005年10月17日 22:14:05
7楼
可以共沟
回复
okojcw
2005年10月17日 23:48:27
8楼
高压10kv电缆和低压电缆可供沟敷设,但不要在一个水平面,最好在电缆沟的两侧敷设。
回复
zhailf2005
2005年10月19日 17:13:14
9楼
高压电缆和低压电缆谁上谁下有无规范要求啊?我看的规范上说对于防火要求来说,上下都一样
回复
xianliangli
2005年10月20日 12:36:43
10楼
可以!