高压10KV 与低压电缆 能不能共沟? 10KV变配电所能
高压10KV 与低压电缆 能不能共沟?
10KV变配电所能
2楼
我做的一个工程现在就是10KV高压电缆与低压电缆同在一个电缆沟内,工程运行1年多了没有发现
不良影响。
为了防止高低互串好像电缆间距离有要求!
回复
3楼
是的,只要把10KV高压电缆与低压电缆间距离保证就可以了,
这些资料在电力电缆中有如土沟敷设:
10KV高压电缆之间为100mm, 10KV以上高压电缆之间为250mm.
回复
4楼
楼上没有说明谁上谁下嘛!!?不应该是并列放的!!
回复
5楼
最好布置在电缆沟的两侧,如布置在一侧,则高压在上层。
回复
6楼
回复
7楼
可以共沟
回复
8楼
高压10kv电缆和低压电缆可供沟敷设,但不要在一个水平面,最好在电缆沟的两侧敷设。
回复
9楼
高压电缆和低压电缆谁上谁下有无规范要求啊?我看的规范上说对于防火要求来说,上下都一样
回复
10楼
可以!
回复
11楼
谢谢各位兄弟
回复