2010年07月10日 16:09:59
只看楼主

同步电动机5500KW,比率差动怎么计算?设置1.83无法启机,比率差动,差动速断同时动作,差动速断13.83,被逼无奈,甩掉比率差动后电机正常启动,请高手指教!

同步电动机5500KW,比率差动怎么计算?设置1.83无法启机,比率差动,差动速断同时动作,差动速断13.83,被逼无奈,甩掉比率差动后电机正常启动,请高手指教!
sh_qi
2010年07月10日 17:23:17
2楼
:victory:
回复
yvhkcel
2010年07月13日 14:42:20
3楼
你整定的差动保护定值没有躲过电机启动电流而引起的!可以把具体参数发出来一下才能计算
回复
qhpeng
2010年07月16日 15:39:47
4楼
额定功率:5500KW,额定电流:366A,额定励磁电流:266A,额定电压:10KV,互感器变比400/5,谢谢
回复