请问各位,变电站10kV侧电缆出线安装零序CT的作用是什么?哪种保护需要零序电流值?可否用三相CT通过接线获得零序电流代替零序CT的作用?根据我的观察,变电站10kV侧安装零序CT,而35kV侧没装,为什么?谢谢
请问各位,变电站10kV侧电缆出线安装零序CT的作用是什么?哪种保护需要零序电流值?可否用三相CT通过接线获得零序电流代替零序CT的作用?
根据我的观察,变电站10kV侧安装零序CT,而35kV侧没装,为什么?
谢谢
52楼
:time:
回复
53楼
在低电压等级的系统中零序电流一般是用在小电流选线装置上;把三相电流互感器的极性端相连后,引出两根线也可以得到零序电流。
回复
54楼
这个问题从来没真正搞懂
学习
回复
55楼
同意区管的,高手就是高手。:loveliness:
回复
56楼
值得看一看。:time:
回复
57楼
零序保护主要作用是单相接地故障的保护。零序电流和电容电流有关,10KV出线电缆多条时,运行的电缆条数不同其电容电流不同,零序电流也不同。一般35KV系统有对单相接地故障的保护,当发生单相接地时,零序电压不等于零,系统就会发出报警。一般变电站值班人员就会逐台断开出线,检查是哪条回路故障,再排除。单相接地时系统是可以运行2小时的。零序电流一般不设整定值。如果在发生单相接地时要能查出具体哪个回路单相接地,一般是装是单相接地选线装置。
回复
58楼
10kV也是中性点不接地系统吧
回复
59楼
从零序CT的配置看,这个变电所35kV系统是直接接地系统,因为单相接地电流比较大,接地保护需要的零序电流可以从三相CT算出,所以未装设专门的零序CT。而10kV系统是非有效接地系统,系统发生单相接地故障时,单相接地故障电流较小,需装设零序CT来检测单相接地故障电流。零序CT是Ring CT。 套在出线电缆上的,但是出现电缆不能包括N线,否则无法间的到单相接地故障电流。
回复
60楼
另外,低压系统当电缆较长的时候,电缆末端发生单相接地故障时,由于接地故障电流较小,馈线回路本身的速断及过流保护灵敏度不够,需要装设零序CT用于单相接地保护。
回复
61楼
学习一下
回复