零序电流互感器的作用?
chywang007
chywang007 Lv.4
2010年07月10日 11:03:19
来自于变压器
只看楼主

请问各位,变电站10kV侧电缆出线安装零序CT的作用是什么?哪种保护需要零序电流值?可否用三相CT通过接线获得零序电流代替零序CT的作用?根据我的观察,变电站10kV侧安装零序CT,而35kV侧没装,为什么?谢谢

请问各位,变电站10kV侧电缆出线安装零序CT的作用是什么?哪种保护需要零序电流值?可否用三相CT通过接线获得零序电流代替零序CT的作用?
根据我的观察,变电站10kV侧安装零序CT,而35kV侧没装,为什么?
谢谢
免费打赏
chywang007
2010年07月17日 09:19:50
32楼
感谢回答
回复
lzy21030218
2010年07月17日 09:27:32
33楼
:victory:
回复
jzt46480630
2010年07月17日 12:17:38
34楼
又涨见识了!:victory:
回复
iloveing
2010年07月17日 12:34:32
35楼
一是零序保护(有投跳闸,有投报警)、二是选线(故障录波,小电流选线)
回复
huwei911000
2010年07月17日 15:21:52
36楼
35KV出线不会没有零序保护,可能是装在柜子下面电缆层,也有可能是3CT,综保计算零序电流。
回复
zhangjunjie_163
2010年07月17日 17:06:40
37楼
看了,学习了。谢谢各位
回复
zwx345
2010年07月17日 17:29:08
38楼
是不是 就是说零序电流的CT 可以强切相线CT啊?
回复
pengqifeng000
2010年07月18日 16:05:36
39楼
学习了 谢谢
回复
jigg
2010年07月18日 19:35:58
40楼
学了
回复
wang532498558
2010年07月18日 22:06:46
41楼
:)
回复

相关推荐