请问钢筋混凝土楼板面板的厚度允许的偏差是多少?
fanxuefenglg
2005年10月17日 08:37:45
来自于砖混结构
只看楼主

请问钢筋混凝土楼板面板的厚度允许的偏差是多少?有没有相关验收规范??

请问钢筋混凝土楼板面板的厚度允许的偏差是多少?有没有相关验收规范??
免费打赏
zergxx
2005年10月17日 08:44:23
2楼
有的哈,<混凝土结构工程施工质量验收规范>(GB50204-2002)对于允许误差,检查仪器都有严格规定

楼面板厚度是属于截面尺寸,见该规范表8.3.2-1中截面尺寸一栏,允许误差为-5mm~+8mm,检查仪器为钢尺
回复
fanxuefenglg
2005年10月17日 08:59:48
3楼
谢谢二楼的兄弟!!!
回复
tangxifei_114
2008年10月05日 17:50:12
4楼
—5到+8是板钢筋保护层厚度 梁的是—7到10

[ 本帖最后由 tangxifei_114 于 2008-10-5 17:51 编辑 ]