请大家帮帮看看我做的井字梁是否合理.给点建议吧
jxfx1023
jxfx1023 Lv.5
2010年07月09日 21:32:12
只看楼主

http://bbs.co188.com/content/0_1996794_1.html这只是链接我以前发的求助贴子.还未解决.心里急死了

http://bbs.co188.com/content/0_1996794_1.html
这只是链接我以前发的求助贴子.还未解决.心里急死了
免费打赏
haha9908
2010年07月10日 12:07:18
2楼
我来说说吧
1.柱布置不合理,除了角柱外梁柱均没有对齐,不知道是何原因?建议和建筑协商修改柱网
2.挠度以平面图计算的为准,但你的这个纵梁挠度PKPM计算有问题,可以拿理正重新复核,应该没有那么大
3.柱截面偏小,建议加大。原因有二:一般做井字梁的层高都比较高;梁截面比较大,要保证“强柱弱梁”
4.通过梁配筋图和配筋简图的对比可以发现,你没有考虑裂缝控制,框梁配筋普遍偏小,对于大跨情况,往往裂缝起控制作用

最后,我想说井字梁是在梁柱可以布置成相对均匀的网格情况下采用,而此工程的柱若必须按图纸布置的话,个人建议按单向密肋梁的思路考虑,这样传力更加明确。
回复
结构老卢
2010年07月12日 09:49:20
3楼
做井字梁时,柱截面不应小于500x500,井字梁可做到跨度的1/18~1/20,配筋不是很大截面高度就做小一点,可加宽梁宽,你的梁宽350没必要,而且你的井字梁间距3250,可以减小到2100~3000,这样配筋就会降下来,布置的时候尽量躲开柱子。边梁截面高度可以是井字梁的1.1~1.2倍,计算的时候可以选择井字梁周边铰接,边梁再适当增加抗扭钢筋,也可按刚接计算,主要边梁不超筋就没事。挠度如果超一点没关系,可以起拱解决,没问题的。