今天工地上出了个大问题,由于施工没有振捣密实,底框结构的梁柱节点处,柱部份的混凝土严重漏浆如下图。以前没有遇到过,不知道用高一级别的膨胀混凝土灌密实是否可行,高手们给点意见,不胜感激!
今天工地上出了个大问题,由于施工没有振捣密实,底框结构的梁柱节点处,柱部份的混凝土严重漏浆如下图。以前没有遇到过,不知道用高一级别的膨胀混凝土灌密实是否可行,高手们给点意见,不胜感激!
2楼
看起来钢筋很细啊!
回复
3楼
1.这不是加固问题,这是施工质量问题。
2.由施工单位提出质量事故处理方案,组织专家进行论证并经相关人员签字确认后才可实施。
3.问题解决后要进行验收,并记录在案。
回复
4楼
用高一级别的膨胀混凝土灌密实是可以的,不过需要要对原来混凝土表面处理,凿毛加界面剂,而且钢筋的确很细呀!是否需要补强节点?需要进一步核算。
回复
5楼
龙建土木(结构)
87151737
请上这个qq群留言,谈论问题。
回复
6楼
工程所在地为非抗震,钢筋不大。
回复